应该是可以的   只要温度不太高
11-04-19 09:00
你要说明  你的负荷等级  干什么  如果 是空转   居多   是可以的   如果满负荷  就完了
11-04-19 09:13
最好用10mm²的铜芯线
11-04-19 09:51
该用户被锁定!
11-04-19 10:57
不够,用10平方线
11-04-19 12:15
是两台啊  6肯定不行
11-04-19 13:13
20米以下建议10平方毫米,超过20米不大于100米采用16平方毫米,再远的话适当加大线径
11-04-19 14:42
是错开用还是同时用,错开还行,同时就算了
11-04-19 15:09
该用户被锁定!
11-04-19 16:18
最少得10平方哦. 安全长期使用下16平方最合理