登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:两个11KW的电机用6平方电缆够不够用。
点击:7169 回复:35
10楼
编辑
引用
管理
osp321
应该是可以的 只要温度不太高
11-04-19 09:00
11楼
编辑
引用
管理
胸怀沧海
你要说明 你的负荷等级 干什么 如果 是空转 居多 是可以的 如果满负荷 就完了
11-04-19 09:13
12楼
编辑
引用
管理
wml0060
最好用10mm²的铜芯线
11-04-19 09:51
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-19 10:57
14楼
编辑
引用
管理
dinggle
不够,用10平方线
11-04-19 12:15
15楼
编辑
引用
管理
470885756
是两台啊 6肯定不行
11-04-19 13:13
16楼
编辑
引用
管理
gzkelun99
20米以下建议10平方毫米,超过20米不大于100米采用16平方毫米,再远的话适当加大线径
11-04-19 14:42
17楼
编辑
引用
管理
ybpr56
是错开用还是同时用,错开还行,同时就算了
11-04-19 15:09
18楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-19 16:18
19楼
编辑
引用
管理
dwbb
最少得10平方哦. 安全长期使用下16平方最合理
11-04-19 19:55