主题:新手求助,接触器来回跳很频繁,怎么回事?
点击:5144 回复:35
10楼
编辑
引用
管理
mina159513
设定报警点的回差值不正确,把回差值设大点。
10-11-11 14:39
11楼
编辑
引用
管理
xiaozailin
我理解的是,你的是带节点的温度表,但不知控制的工况如何有以下几种情况:
1、手启动,温度到400度时加温断开,温度表的常闭点窜入继电器回路的自保回路即可。
2、温度范围控制改用温度继电器,选择上下点。
3、恒温控制采用可控硅温度控制器。
10-11-11 15:29
12楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
设定一个温度范围
10-11-11 22:05
13楼
编辑
引用
管理
yhj74115
[face=楷体_GB2312]
[/face]
10-11-12 15:40
14楼
编辑
引用
管理
佛祖与魔
PID
10-11-12 20:07
15楼
编辑
引用
管理
wml0060
建议使用固态继电器控制。
10-11-12 20:14
16楼
编辑
引用
管理
rzhytc
现在有的温控表带有上限下限的,使用起来很方便的
10-11-12 20:42
17楼
编辑
引用
管理
550719060
我也觉得应该设一个回差,如果表上有的话!
10-11-12 21:25
18楼
编辑
引用
管理
dwbb
得看什么表,请楼主说明下表的型号。
10-11-13 00:15
19楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
我补充一个:输出PWM或者叫控制周期看了没?如果控制周期1秒的话,那接触器跳得欢啦~~~~~~~·
10-11-13 00:29