登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电压哪里去了?(20100902)

点击:12786 回复:89

电缆断线的位置也就你哪前几米的地方呀
10-09-17 13:04
断线了或接触不良
10-09-17 16:35
有一相断 了嘛  我这个厂经常这样    烧保险 但又没有完全断 所以有100多伏了
换上就OK了  反正就是断相~! 也有可能是线断了 这现像我这个厂也出现过 害老子挖了两天的电线 累的够呛!~ 白蚁咬了  晕死了  线炸熔了还有点连接
10-09-17 19:52
空载测量应该是正常的吗?如果带上载的电压偏低的话就说明电缆线段了.应量一下电阻.
10-09-19 17:01
你好:那是移动电缆经常出现的故障,移动电缆长时间在一个部位弯曲,会造成电缆芯 一根一根折断,而后是导电面积不够、电缆发热绝缘层破坏等现象,完全断裂后,设备不能运行。你测到的电压是绝缘层破坏后成为一种半导体导过去的微弱电量,一旦接地电压立即消失。表情
10-09-20 09:05
65楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 10:38
l老师,中性点漂移?能解释一下怎么产生的漂移吗?
10-09-20 16:31
先查一下电缆的电阻,估计应该是断线了
10-09-22 13:59
断线了,你量的电压是虚电,接上负载电压就消失
10-09-25 21:38
由于电葫芦频繁的上下运动,造成电缆线某处多股线断路,只有几根铜线还是连通,或者完全断路,380伏电压在断路处降压,所以还有100多伏电压。一旦带上负载,相当缺少一相电,也就不能工作。
同意7楼
10-09-27 08:29

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯