登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子MM440变频器继电器输出的问题请教
点击:5885 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lq_0830
在使用西门子MM440变频器的过程中碰到几个问题,想请教下,谢谢:
1. 比如我用数字输出1(18,19,20)设置成52.3(变频器故障),那到PLC的反馈应该接常开19,20,还是接常闭18,20?假设接的是常开19,20,那变频器上电后
该触点会动作一次使之变为闭合吗?然后当故障时触点再断开吗?
2. 如果设置成52.3(变频器正在运行),那变频器上电后是不是触点不动作,等电机运行时,触点才动作?
3. 图片里“0 闭合”是什么意思?
10-08-06 20:52
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题一:应该接常开触点。变频器正常状态是闭合的,故障状态触点打开;
第二个问题:楼主的认为正确;
第三个问题:不要过多纠缠这个,翻译的问题。使人看不懂。还是实际接上触点,自己验证下就可明白了。
10-08-08 22:20
2楼
编辑
引用
管理
lq_0830
哦,谢谢您的解答
10-08-09 00:23
工控新闻
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更多新闻资讯