登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:奇怪的现象
点击:2203 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
0001
有这么一个问题请教各位同行
有一台挤出机主机15KW,牵引是2.2KW,正常情况下,小变频器没有故障,但是当大变频以起动,小变频就故障,这是什么原因,谁来帮忙
04-10-25 12:04
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
大变频器能够产生干扰。建议分别接地。加强屏蔽。
04-10-25 13:35
2楼
编辑
引用
管理
0001
为什么其它设备上没有这个情况呢
04-10-30 11:29
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
pycathiu说得有道理,0001需要看一看置顶的那篇贴子,说的是EMC问题。
俗话说“没病不死人”呀。凡是说:“为什么其它设备上没有这个情况呢”这话的人,都是对EMC无知。每一台设备的安装位置不同,其所在的干扰条件和状态也不同。同样一套配置的系统,采用不同的接线方式和布线方式,所得到的EMC效果也不同。应该看看你的系统的接地情况、屏蔽情况,还要检查一下强弱电是不是分别的布线和走线。还要查一查你的系统信号线是不是有“碰壳”问题。
这种问题是查出来的,不是想出来的。这就是体现现场调试人员的技术水平和经验的时刻了。
最后修改:
2004-10-30 13:47:56
04-10-30 13:44
工控新闻
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
一季度我国机器人出口实现开门红
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
更多新闻资讯