主题:小问题--关于实现恒压供水
点击:649 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
e.qxy
要实现恒压供水 用一个传感器 一块仪表 (仪表没有PID功能) PLC 变频器 模拟量输出模块
仪表和 PLC通讯 PLC读取过程值进行PID运算用模拟量输出模块将控制信号给变频器 大家看看能不能实现?
最后修改:
2010/8/5 8:27:12
10-08-04 21:11
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
能不能实现,现在还需要讨论能不能实现,人家已经做了很多年了。
仪表输出给变频器,变频器使用内置的PID功能进行调节。
PLC与模拟量输出模块不是必须。
Good Luck
10-08-04 21:14
2楼
编辑
引用
管理
e.qxy
我也是这样想的但是人家的图纸上模拟量输出模块的输出端明明写着水压控制 所以我想是用PLC来进行PID运算的
10-08-04 21:29
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
许多品牌的变频器,都有内置的PID控制器,所以,可以省略PLC也能实现闭环的恒压力控制与调节
10-08-04 22:30
4楼
编辑
引用
管理
glc5678
说的好!
10-08-05 00:31