主题:请教一下高人,变频器的输出没有短路保护吗?

点击:16105 回复:45

顶2楼的,说得很好
10-11-12 18:44
21楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-17 16:40

引用 riji 在 2010/5/17 0:24:44 发言【内容省略】

[来自手机版工控论坛]
11-09-17 17:58
一般的,变频器的输出,短路保护和过电流保护还有过热保护都应该有。没有保护不安全。
11-09-17 23:48
扯淡,短路后我所遇到的都是变频器烧毁
11-09-18 13:49

引用 yhj74115 在 2011/9/18 13:49:00 发言【内容省略】

别这么说,你遇到的情况未必就是普遍性的。也巧了,我遇到的变频器输出短路,更多时候是变频器报过电流故障而关机。^_^,因为变频器短路而炸装置的时候很罕见。
最后修改:2011/9/18 15:30:32
11-09-18 15:29
变频器的使用寿命跟使用环境有密切关系
11-09-18 21:50

引用 zhengpan2010 在 2011/9/18 21:50:56 发言【内容省略】

说得非常好。确实如此。环境温度高、脏、腐蚀性气体等都会导致变频器故障频发。最终彻底报废。这个要注意。防护等级要与环境适配,才能保证设备的寿命和可靠性。
11-09-18 22:54
这篇帖子很久,但我执意将其再顶起。因为今天真的碰到变频器的输出短路了。而变频器没有炸。
事情经过,在更换变频器时,只把变频器这边的端子线接好,然后上电运行,忘了看看电机那边的线是否接好了。结果启动变频器后,变频器先报故障码F026(西门子的6SE70),查手册,这个故障是有相线短路了。看看柜子的接线,没问题呀。就是没有想起来去电机现场看看有没有接好线。唉,再次上电启动变频器,报故障码F011.这回有点害怕了。我知道,FO11是变频器的输出短路了。到电机端一看,傻眼了,电机的线没有接在电机的端子上,而是三颗线头搭在一起的。靠,真的短路了。
但,变频器没炸。说明,不是所有的变频器输出短路就会炸的。绝对不是。像这样的事,我曾经经历过很多次,变频器都是报故障输出短路而停机的。
11-11-16 19:12

这位朋友说的现象我也与到过,变频器没有运行前外部就短路了,一般不损坏变频器。一启动就报故障。
11-11-18 07:23