不要用保险,用Z-47的开关好了,
10-05-10 23:34
我看为相间电弧短路引起爆炸,原则上电容要求一组要有一个保险,而且每个电容要做到有单独的熔丝,原因防止一个或一组电容故障影响其它电容以及全厂供电的可靠性。
10-05-12 20:40

引用 xinjihua 在 2010-5-4 10:31:44 发言【内容省略】

现在就是在和厂家讨论这个问题,图纸上有但实际中没有抗谐波的。
10-05-14 18:48
21 楼说的不对,如是发热的话我的风扇会启动的,电柜里装有温控探头来控制温度的。
10-05-14 22:31

引用 1329644676 在 2010-5-5 14:26:44 发言【内容省略】

基本上都是感性负载
10-05-14 22:32
柜子做的太假,第一用的电容太大,应该多用几组小一点的,大的易坏,第二 这么大的电容没用电抗器,第三没用热继电器,第四电容柜的熔断器和接触器最好安装在绝缘板上,而不是铁板上,第五应该用速熔型的熔断器,找厂家给你解决吧,你要是用我们厂的就不会有这种情况了,你那主要是谐波大,导致电压电流不稳定所致的。
10-05-17 19:39
同意10楼的说法,不应用断路器代替熔断器的
最后修改:2010-5-18 6:09:33
10-05-18 06:07
可能是谐波引起。
10-05-18 08:57
电容投入柜要经常检查各接线头端子等接触情况,时间长了有些经过频繁的跳动会产生元件松动的情况,这样在投入时会打火,
最后慢慢变成上电打火,电弧拉火短路。。。。。嘭。。。。
10-05-24 00:54
可能系统产生了谐波