主题:治理谐波就是节能
点击:7278 回复:64
20楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
关于谐波治理的方法。在变频器论坛有一些介绍。在这里再说说。治理谐波最重要的是要把用电环境先搞清。原后才能在此基础上设计出方案来。一般谐波电流高于总电流的20%时就要治理了。不治理谐波就会对电网产生污染。对其它设备产生危害。就一般规律来说。变频器产生的谐波以5次为主。而家电象节能灯则以3次为主。还要看它的含量是多少。治理谐波是一个综合治理的过程。搞不好就有可能失败。我们最开始就是失败了。因为电抗使用了常州一厂家的专利产品。结果没有一点效果。所以我们的教训希望能使你们少走弯路。
10-05-06 09:48
21楼
编辑
引用
管理
白样树
楼主讲的 很好。我们要抱着学习的态度,希望楼主多讲点这方面知识,现在好多工厂的谐波太大
10-05-06 11:56
22楼
编辑
引用
管理
白样树
但是对冲压机,焊接设备,你很难测电流。通常治理谐波是,加电抗器,要求严的是改造成动态补偿,不只孙工是怎么改造谐波?
10-05-06 12:19
23楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
对于冲压机如果没有变频器一般谐波不高。焊接设备如果是直流的,或由可控硅控制的焊接设备那谐波就很高。如果是交流焊机谐波不高。同时你还要看谐波的含量是你们的总用电量比例。如果对于10%一般还可以接受。高于它就要考虑治理了。我们治理谐波当然是根据用户的要求和他们的用电环境的具体问题来治理。也就是因地制宜。
10-05-06 14:05
24楼
编辑
引用
管理
白样树
我想问一下你的治理是用动态补偿吗?
10-05-07 16:22
25楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
要根据用户的要求。因为用动态的成本相对高。我们大多不是动态的。对治理谐波动态也没什么优越。而且有个单位我们和他们设计的是动态。但用了半年很多的复合开关就坏了。最后还用一般的交接。
10-05-07 17:41
26楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
cpq
在 2010-4-22 17:03:24 发言
【内容省略】
提高功率因数是节电的关键
我还是认为谐波是干扰的祸根
10-05-08 09:42
27楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
27楼的这位说的对。确实是这样。补偿电容与谐波是一对矛盾。处理好就能节能。如果大家都能理解。我想大家都可把谐波这个问题很好地解决。这也是我们的目的。
10-05-08 10:09
28楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
谐波就象我们生活中的环境污染吧
10-05-08 13:16
29楼
编辑
引用
管理
白样树
多谢孙工!有机会和你合作
10-05-12 12:23
上一页