登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问30KW三相电机选电缆线径等。

点击:4603 回复:14

请问30KW三相电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,电缆穿管铜芯的谢谢。还有3个并联30KW电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,谢谢,小弟考试用急用,谢谢了。
09-12-06 22:14
电缆线径:铜芯16平、总空开:100A、断路器:80A、热继电器:65A、交流接触器规格:80A.
09-12-06 22:27
还有3个并联30KW电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,谢谢
09-12-06 22:42
你3个电机是同时工作还是有备用。
09-12-06 22:49
书上应该都有公式的
09-12-06 23:37
你还要选择什么样的启动方式
09-12-07 09:23

引用 chengjun77 在 2009-12-6 22:27:16 发言【内容省略】

讲得很详细,也很清楚
09-12-07 16:29
3个电机启动顺序是:1、2、3台。平时2台忙的时候3台。
09-12-07 20:57
3个并联30KW电机为:总电缆线径:铜芯70平、总空开:250A、总断路器:200A、断路器:80A的3个、热继电器:65A的3个、交流接触器规格:80A的3个.如是降压启动其它两交流接触器规格分别为63A和25A各3个.
09-12-07 22:16
30KW哦。最好搞降压启动。
09-12-16 09:46

上一页下一页