登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问30KW三相电机选电缆线径等。

点击:4603 回复:14

公式是什么啊?在那能找到?能不能说下啊?谢谢
09-12-16 12:19
你要是直接启动啊,最好选3个100A的接触器不然你就的经常换接触器.不过你最好是星三角启动.
09-12-16 22:22
一般三相400V的用电器计算电流,估算可以用功率数*2就是电流数~!
09-12-17 19:04
30KW要降压启动的
09-12-17 21:45
还有3个并联30KW电机:电缆线径70或95铜芯电缆、总空开250A、分路空开100A 、热继电器JR36-160 53-85A 或者选用HHHD3A-C 20-100A电动机保护器、交流接触器规格CJ20-100 以上直接启动没有问题我们90kw都直起
13-07-08 20:40

上一页 上一页