主题:直流调速器重载启动电机
点击:2312 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
SITFXQ
请问直流电机满负荷启动需要多大转矩?例如在水泥厂的旋窑上)
如果选用欧陆590直流调速装置应该如何选型?
04-09-13 13:22
1楼
编辑
引用
管理
hc3899
直流电机满负荷启动转矩等于负载转矩,欧陆590直流调速装置的容量大于电机功率就行了。
04-09-13 22:46
2楼
编辑
引用
管理
学干
与hc3899同仁商榷: 理论上说,直流电机满负荷启动转矩要大于负载转矩,否则动不起来,这是一个基本概念问题,因为机械系统有惯性.至于大多少,要视从零速到设定速度所需求的时间.同时它也受电机过载能力和传动装置配备的过载能力的限制,一般是在需求和经济性上做一个取舍.
04-09-20 18:26
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
同意“学干”。能不能启动,关键看电机的额定转矩与实际的启动负载转矩是否匹配。不能只考虑电机的功率与负载功率的匹配。否则真有可能启动不起来的情况。
04-09-21 21:24
4楼
编辑
引用
管理
jvtcwanjun
引用
学干
在 2004-9-20 18:26:00 发言
【内容省略】
04-09-22 09:37