登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:Omron液位继电器

点击:6411 回复:17

引用 木易 在 2004-9-22 23:12:00 发言【内容省略】

兄弟,说说咋做的呀?
04-09-22 23:20
用浮球式的液位控制器,两线就解决了,非常简单
04-09-23 11:44
楼主啊,能不能把OMRON的液位继电器说明书搞一份啊
yusr0765@yahoo.com.cn
04-09-23 12:00

sgx

一般来说OMRON的液位控制电极是三根的.按道理来说不会频麻启停.路过而已,我也不知道.
04-09-24 10:05
61F-GP-N:
           5号引脚对4号脚如何时,才能使10\11脚的触点动作?
04-09-24 21:23
你的液位继电器与水池距离太远,使干扰信号进入液位继电器,不失控才怪。建议把液位继电器安装到水池附近,问题就解决了。
08-12-14 22:04
你的线太长,信号衰减了!
08-12-15 08:43
用浮球液位计控制即简单,又省事,想要显示和控制加块数显表就行.
08-12-15 13:28