主题:求助!!!电表
点击:2510 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
小黄河
100多千瓦``````````我用了CT是300/5``的````电表是3X3(6)A的可以吗````急啊`` `我装上去了 ` ``明天要通电了
09-06-26 20:41
1楼
编辑
引用
管理
宁静淡泊
可以用的
09-06-26 20:51
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
没有问题,可以用。
09-06-26 20:57
3楼
编辑
引用
管理
小小孩
可以的
09-06-26 21:59
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以
09-06-26 22:31
5楼
编辑
引用
管理
gumeng
是呀!可以了。
09-06-27 21:21
6楼
编辑
引用
管理
小黄河
o `谢谢大家咯````
09-06-27 21:22
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
都说可以,谁说一下怎么算的啊
09-06-29 20:46
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
CT采用300/5可以,电表应采用3*5A
09-06-30 13:57
9楼
编辑
引用
管理
快嘴
可以使用没有问题的
300/5=60倍X6A=360A的电流
09-07-01 22:13