主题:求助!!!电表
点击:2510 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
wangluyu01
完全可以。
09-07-02 07:52
11楼
编辑
引用
管理
情雨
100KW是200多安了 300/5是没问题的
09-07-02 11:01
12楼
编辑
引用
管理
情雨
你的电流互感器二次才5安 用3*3(6)安的电表完全可以
09-07-02 11:04
13楼
编辑
引用
管理
张明197442
3*3(6)安的电表完全可以,CT好像大了点
09-07-17 01:11
14楼
编辑
引用
管理
张明197442
第13楼 你怎么算到电流互感器二次才5安的
09-07-17 01:15
15楼
编辑
引用
管理
小笑笑
电流互感器二次电流标准值为5A.也就是说当一次负荷为300A时二次电流为5A.
而3*3(6)A电度表正常电流为3A,短时可以允许6A电流通过,以100KW功率电流以200A计,则300/5CT二次电流也有3.33A,这样电表中长期通过电流超过3A,当然对电表的长期安全运行有影响.所以说电表选3*5A好些.
09-07-17 09:08