主题:电度表的选配!
点击:1056 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
gumeng
求助!望各位大哥指教。谢谢!我现在有一个三相四线的电度表。其型号为:DT862-4X型 3×220/380V 3×10〔40〕A 50HZ. 我现在有负载是37。5KW ,我不加电流互感器可以吗?想这样该如何选配,如何计算呀!另外要加电流互感器的话要如何选配了。谢谢各位大哥帮着解答一下。谢谢!
09-06-04 14:53
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
37.5KW 的电流约75A,已经超出电能表的最大电流,所以要加互感器,再考虑点负载余量,可以选择200/5的互感器,精度选0.2的就可以了。
09-06-04 17:41
2楼
编辑
引用
管理
gumeng
谢谢你的解答!我知道该怎么做了。
09-06-04 20:05