主题:高压线路变压器求助
点击:2276 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
会飘的石头
我单位国网66千伏线路进户,变10千伏后分若干变压器变400伏低压到用户。
现在低压400伏中用户功率增加,几个10千伏变压器所带的功率已经快要达到4000千瓦。
请问原来66千伏2000KVA的变压器是不是不够 用了,如果要换得换多大的。这4000千瓦的总功率在66千伏2000KVA的二次侧10千伏线路中能达到多少电流。
09-05-17 17:56
1楼
编辑
引用
管理
czadog
暂时应该够了,
09-05-18 09:28
2楼
编辑
引用
管理
会飘的石头
没有别的答案了吗
09-05-29 10:53
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
貌似功率是恒定滴!
你的66KV变压器没烧掉?
09-05-29 12:22
4楼
编辑
引用
管理
jzg6502143
66千伏便10千伏变压器几个?10千伏变400伏变压器几个?容量各是多大?
线路长度?等等都要拿出来在计算才行了
09-05-29 16:19
5楼
编辑
引用
管理
小笑笑
危险!现在66KV没烧是因为变压器有较大的过负荷能力,再说你4000KW的负荷不可能是长时持续的吧,如果到夏天负荷又长时持续的话很危险.
09-05-31 15:24
6楼
编辑
引用
管理
会飘的石头
66KV经一个2000KVA的变压器变10KV
10KV再接800KVA.630KVA.400KVA.1000KVA.630KVA.五个变压器变400V接用户。
09-06-04 21:18
7楼
编辑
引用
管理
mlqwain
2000KVA低压10KV的话有120A
09-06-07 06:57
8楼
编辑
引用
管理
会飘的石头
如果10KV的电流最大能达到120A那再到400V的电流最大能有多少A。
09-06-07 20:42
9楼
编辑
引用
管理
jieba99
容量与电压等级无关,2000的变压器带4000负荷,你开玩笑吧。