主题:变压器总容量是1250KVA电流是1824个,问下最高能用多少个

点击:15274 回复:26

可以用但是应把大符合先启动
09-05-14 10:29
要看你的变压器的冷却方式,你说的是油浸式变压器,油式变压器可以超负荷%150,干式变压器可超负荷%110,象你的情况要对变压器进行强制风冷,找个风扇对着变压器降温就可以了
09-05-16 14:40
变压器油温不超85度为好,如散热好没问题.
09-05-16 15:03
众说分云,不知道哪个说更有实用义意
09-05-17 16:45
只要在设计范围以内,就可以正常使用!当然要加强巡检的力度!
13-07-06 15:46
看你使用的是什么系列变压器,假如使用的是S7系列油浸变压器的话,1000A的额定电流可以长时间安全运行在1500A;假如使用的是S7系列干式变压器(假如有的话)的话,1000A的额定电流可以长时间安全运行在1200A;假如使用的是S13系列油浸变压器的话,1000A的额定电流可以长时间满负荷运行,但是假如是S13干式变压器的话,那么1000A额定电流只可以使用900A长时间运行。
  对于长期满负荷运行的变压器,应加强变压器的常规检查,对于油浸式,应每年抽取变压器油进行常规检验,每三年对变压器进行耐压试验,对变压器分接开关进行直流电阻试验。
13-07-07 23:34
可以用的
13-07-20 22:34