登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器总容量是1250KVA电流是1824个,问下最高能用多少个
点击:15274 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
muxg19820719
上面的师傅不是说,用到80%的电流就可以了啊。对变压器持续工作有好处。
09-05-07 07:54
11楼
编辑
引用
管理
877319000
看你是在哪里用,其实变压器负荷在80%的时侯是最理想.损耗最低的
09-05-07 22:04
12楼
编辑
引用
管理
jimmy28cn
没有问题,出线断路器保护要设定好。
09-05-09 11:04
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-05-09 11:13
14楼
编辑
引用
管理
dwbb
这个一般是没问题的啦,放心使用,不要把变压器当能是(保险丝样的过了1850A就会熔掉)...它有一定的过载能力的, 只是不能长时间过载使用.
09-05-09 11:27
15楼
编辑
引用
管理
tap3000lb
不超额定电流,当然能用了。
09-05-09 18:47
16楼
编辑
引用
管理
tcrxm
这个没有什么可以运行的最高电流,主要看你的负载性质,要考虑大型电机的启动电流,老师傅说的80%是有道理的比方说现在运行电流1150A你现在有一台315KWA电机启动,那你的变压器就有问题了。
09-05-09 20:36
17楼
编辑
引用
管理
missyou
变压器是几KV的???35/10KV的话,容量12500的话1次侧额定电流300不到,2次侧额定电流是1000左右,400V端就更大了,你没说清楚
09-05-10 11:23
18楼
编辑
引用
管理
songqingd
同意楼上说的!!
09-05-13 15:51
19楼
编辑
引用
管理
czadog
我厂1250都用到2400A好象也没问题,但不超载那当然更好了
09-05-14 08:17
上一页
下一页
工控新闻
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
更多新闻资讯