主题:请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?

点击:74309 回复:87

也要考虑到电机的启动方式吧!
额定电流可以从铭牌看出来,空气开关的选择要根据电机的启动方式来考虑。
如果直接启动,直启的瞬间电流是额定电流的四到七倍,肯定是要跳断路器了。
55kw的电动机,容量不算很大,但是额定电流大概也要有100A了。那么的话,至少
要用630的QF了。如果选择降压启动,空开的容量就可以降低很多。
如果决定降压启动,不管是串接电阻还是串接电抗,同时都要考虑到设备增加的成本。
如果资金充裕,推荐用变频器启动电机.
05-03-03 16:04
兄弟,这问题不开玩笑!是这样,假如他们单位变压器足够大55KW电机直接起并非不可以![size=3]I[/size]
05-04-13 22:02
电机额定电流计算公式为:容量除以电压,然后乘以功率因数和电机效率(一般功率因数考虑为:0.85,效率为:0.9)[50KW电机的额定电流为(50/0.38)*0.85*0.9=100.7A];空开的额定电流一般是电机的1.1~1.25倍。
05-04-14 13:23
一般估算是功率的两倍等于额定电流,55kw的电动机额定电流一般是103A左右,空开的额定电流一定要大于电动机额定电流,200A的比较稳定。
05-04-16 23:21
电机可以直接启动,若不用开关直接启动可选用110A的或高一点的。
05-04-18 10:03
我是新学员,非常想学电路知识,希望大家能帮我,谢谢。
05-08-24 17:02
我空载用星三角试55KW电机,用100A的空开,好象也没什么问题啊,是不是可以短时试机用100A也可以呢
05-08-24 22:21
虽然还有些疑问,但的确是涨了不少知识
05-08-25 08:53
星转三角的,用100A当然可以,就算直接启动,在变压器的容量范围内,选择160A就可以了,在整定瞬时脱扣是设定在6-12倍额定电流即可,实践所得,给大家个参考。
05-12-28 12:36

引用 ZHTOK 在 2004-7-21 16:18:00 发言【内容省略】

请问2P、4P、6P、8P、10P。指得是什么参数??
05-12-28 14:12

上一页 下一页