登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?
点击:74309 回复:87
楼主
编辑
引用
管理
szhr
请问55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?
最后修改:
2004-7-21 16:59:49
04-07-21 14:31
1楼
编辑
引用
管理
2066825
电流看铭板,或差不多X2计算。
04-07-21 15:35
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
102-123A。2P、4P、6P、8P、10P。
04-07-21 16:18
3楼
编辑
引用
管理
上山下乡
支持2楼的!
04-07-21 18:35
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能不同的生产厂家生产出来的额定电流都不同,尤其是进口的差别更大,一般应在95~115A之间!购买时请看电机的铭牌或使用说明!
04-07-21 19:40
5楼
编辑
引用
管理
kaqiusha
空开170A
04-07-21 23:23
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼上各位说得很精彩,看来都是“老手”了,佩服。让我开眼界。支持呀!
04-07-22 20:31
7楼
编辑
引用
管理
xzz3047
有人说用170A的空开,可空开有170A的吗?没见过。一般说来180A的空开就够用了,如果用于某些启动时间教长的两极电机最好选用200A的空开。
04-07-22 21:27
8楼
编辑
引用
管理
qin75608
没有必要选择那么大,一般选择160A的开关即可,直接启动都没有问题,
04-07-23 18:14
9楼
编辑
引用
管理
freesun983
这么大的电机直接启动?开玩笑!
04-07-26 16:19
上一页
下一页
工控新闻
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
更多新闻资讯