登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?
点击:74309 回复:87
10楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
电流95A---110A空气开关250A
04-07-27 11:12
11楼
编辑
引用
管理
残阳
选×2的话要选D型的!我建议3倍左右的!因为负载有时很难说的!太保守了!时间长了容易会出问题,你如果是自己用的,可以选小点的,给别人用的设备还是选大点的好!可以省很多事的!
04-07-27 21:05
12楼
编辑
引用
管理
残阳
110KW的电机,我们这里都有人用过!光几个接触器就几万哦!不知道做的时候是怎么想的,我都为他捏把汗,
04-07-27 21:09
13楼
编辑
引用
管理
LWHAO0039
200kw以下都可直接启动,我这里有190KW就直接启动。
04-07-28 20:32
14楼
编辑
引用
管理
李子
大电机能否直接启动关键还要看电网容量的,一般30%以下基本可以吧。55KW电机额定电流应该是108A左右,空气开关可以选择大点,160A可以了。
04-07-28 23:43
15楼
编辑
引用
管理
聂世鹏
可以用星三角降压启动
04-07-29 16:16
16楼
编辑
引用
管理
gaspar
好像都是按交流电机来算,都不考虑是直流电机吗??
04-08-02 21:45
17楼
编辑
引用
管理
ERDOSWOLF
如交流异步电机:经验算法乘二,110A,选250A空开.星角启动.有条件的话采用软启动器.直接启动的话对电网冲击大且经常换接触器的触点甚至触点粘住控制失灵.
如直流电机选270A的装置.
04-08-03 23:50
18楼
编辑
引用
管理
lh3210
告诉你一个口诀:短路器的脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
04-08-04 08:22
19楼
编辑
引用
管理
r_luo
楼上的朋友: 你好,这个口诀不错.能否详细分析下?
04-08-04 11:27
上一页
下一页
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
更多新闻资讯