三相200kvA变压器,10kv侧的跌落保险,选多少安的保险丝?请教了
表情表情表情
04-07-16 21:59
P=200KVA   V=10KV  计算公式P=1.732XIXV
I=P/1.732V=200/17.32
1.2I为电流值,保险丝选标准规格。15A.
04-07-18 11:35
2楼
该帖内容不符合相关规定!
04-07-23 22:30
顶,同意。
05-10-21 20:08
同意!顶!
05-10-21 20:21
同意
05-10-22 02:44

引用 slovenio 在 2005-10-22 2:44:00 发言【内容省略】

就这样的。再选大应该危险点,容易烧变压器;再小点,容易误动作。
05-10-22 09:12
1.2-1.5倍额定电流取保险丝,但最小不小于10A 。
05-10-22 23:24
同意,我们单位也是如此计算