登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[高压]有谁做过?
点击:2963 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yixudong
三相200kvA变压器,10kv侧的跌落保险,选多少安的保险丝?请教了
04-07-16 21:59
1楼
编辑
引用
管理
LAO3DA4
P=200KVA V=10KV 计算公式P=1.732XIXV
I=P/1.732V=200/17.32
1.2I为电流值,保险丝选标准规格。15A.
04-07-18 11:35
2楼
管理
liukunming
该帖内容不符合相关规定!
04-07-23 22:30
3楼
编辑
引用
管理
260619
顶,同意。
05-10-21 20:08
4楼
编辑
引用
管理
lyf360
同意!顶!
05-10-21 20:21
5楼
编辑
引用
管理
slovenio
同意
05-10-22 02:44
6楼
编辑
引用
管理
8161
引用
slovenio
在 2005-10-22 2:44:00 发言
【内容省略】
就这样的。再选大应该危险点,容易烧变压器;再小点,容易误动作。
05-10-22 09:12
7楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
1.2-1.5倍额定电流取保险丝,但最小不小于10A 。
05-10-22 23:24
8楼
编辑
引用
管理
企业电工
同意,我们单位也是如此计算
05-10-23 19:08
9楼
编辑
引用
管理
ONLOOKER
同意拉
05-10-23 21:45
上一页
下一页
工控新闻
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
一季度我国机器人出口实现开门红
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
更多新闻资讯