单位的总漏电保护开关老是动作,只是总开关动作,已换过新的,而且肯定够大,测线路绝缘良好,主要设备为焊机还有办公室的电脑,请问,为什么下面各个分路的漏电保护不动作,只有总开动作,分路的漏电保护都检测过了,都是好的,请高人指教,不胜感激
09-03-20 21:23
1楼
编辑
引用
管理
htx
检查一下从总开关到分开关的这一段电缆或接线是否有间断性接地。
09-03-20 21:38
2楼
编辑
引用
管理
盛夏凉风
看看电焊机 ,电脑要是有问题就不会只有跳闸这么简单吧
09-03-20 21:39
3楼
编辑
引用
管理
pdfjb
电缆都测过绝缘了,50M欧.总是无规律的动作,有时一天几次,有时几天一次
09-03-20 21:50
4楼
编辑
引用
管理
zmx730
不知道你用的是那一类的漏电开关请说的清楚一点
09-03-20 22:22
5楼
编辑
引用
管理
pdfjb
正泰NJL1脉冲漏电保护器
09-03-20 22:30
6楼
编辑
引用
管理
半个电工
看空开接线是否松动,松动也会跳闸。
09-03-21 13:13
7楼
编辑
引用
管理
tzdn001
是不是每分路的漏电电流小于每分路开关的动作电流相加到总开关达到了总开关的动作电流
09-03-21 13:30
8楼
编辑
引用
管理
tzdn001
是不是每分路的漏电电流小于每分路开关的动作电流相加到总开关达到了总开关的动作电流
09-03-21 13:31
9楼
编辑
引用
管理
zmx730
看一下三相电流是否平衡因为你用的NJL1脉冲漏电保护器如果三相不平衡容易误动作