阿统一
三相的 还是三相四线的查一查零线
09-03-21 18:50
11楼
编辑
引用
管理
lirenyi001
建议你换一个漏电开关试一试,我以前也遇到过。100A的空漏,负载70A时发热还经常误动作,换了一个进口的问题解决了。
09-03-22 19:49
12楼
编辑
引用
管理
ch_lixian
电焊机和电脑的显示器都是一些感性负载。在突然上电的时候会产生一个比这些设备正常工作大很多的电流,这个一定要注意。单位的显示器 一般是CRT的吧,下班之后一定要关掉。再就是你查查你那漏电开关的问题了。好像是监相监幅的。
09-03-22 23:19
13楼
编辑
引用
管理
pdfjb
问题已经解决,是重复接地造成的,谢谢大家
09-03-23 19:33
14楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
要看看是不是每个分路都装有漏保。
我们以前也是,后来发现有一路没有装,结果就是那路漏电,引起总的跳闸
09-03-25 19:21
15楼
编辑
引用
管理
高兴上网
可能有一个你不注意的用电器问题,建议排查