登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:22KW电机的漏电流是多大呢

点击:8337 回复:17

上次用了一个带漏电保护的断路器接在22KW三相电机电路中,漏电流为100mA,时间0.2S,额定电流100A,最近这个漏电断路器老是跳闸,不知道什么原因,是不是漏电流小了,清大虾分析一下,谢谢。
09-01-21 09:20
老是跳也不能就是漏电流的原因啊?
过热,负载不平衡都会引起漏电开关动作
还有可能是扣滑了呢?
好好检查一下
09-01-21 09:37
用摇表检测电机的绝缘情况,检测电缆的绝缘情况
有时漏电断路器会误动作,换个试试
09-01-21 10:01
用摇表检测电机的绝缘情况,检测电缆的绝缘情况多没有问题
过热应该热继先跳,负载只接了个电机,应该不会不平衡,只有三相过来的电流有点不平衡,空载时为16,16,14
09-01-21 10:21
漏电流为100mA已经不小了,怀疑是漏电流引起的跳闸,最好用钳形表检查一下线路电流看是否有过流的情况,还可以换个同样的断路器来验证一下是否断路器坏了。
09-01-21 10:26
^_^漏电保护器老是跳这个问题涉及的方面太多^_^
你可以先换一个试试,排除空开的问题,然后在查线、电机。
09-01-21 10:26
其实我们在用的时候很少有漏电开关的!
主要是经常误动作!比较麻烦!
09-01-21 11:29
呵呵,又来了,这种问题的话,只能先检查,查不出来你要换吧。
09-01-21 14:17
目前我把漏电流调到300MA,设备已经卖给客户了,而且比较远,  在现场又没有多少检测工具,现在只能希望是由于漏电流引起的了
09-01-21 14:28
存在隐患的设备也敢出厂?
做我们这行的可要注意啊!
希望楼主继续反馈
09-01-21 14:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯