登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:短路
点击:2632 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
感觉火线碰零线有爆炸声是没有问题的
地线碰零线有爆炸声是三相电流不平衡,只要偏相不是太多就没问题
09-01-07 09:25
11楼
编辑
引用
管理
mao.guohua
应该是负载平衡问题
09-01-07 10:44
12楼
编辑
引用
管理
zlx12345
为什么你们的电工配电时不做平衡处理呢?每一相接多少负载应该计算好的啊?
发生这样的事有点业余
09-01-07 15:10
13楼
编辑
引用
管理
1213712137
零线可能有点细,接地电阻大,负荷有点偏相
这几个原因可能同时存在
09-01-07 19:56
14楼
编辑
引用
管理
372448043
D型的断路器较C型跳脱时间长点,可以承受电机起动的瞬间大电流,把C型的用在动力上有时可能会误动作
09-01-07 22:18
15楼
编辑
引用
管理
372448043
晕发错地方了,能不能把上面的删掉啊
09-01-07 22:20
16楼
编辑
引用
管理
罗曼
楼上几位说的对啊,三相不平衡啊
09-01-20 10:24
上一页
上一页
工控新闻
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
更多新闻资讯