4线PNP型接近开关(DC24V)有常开常闭两个输出,那么感应时常开线输出24V,常闭线呢??
我现场实际测量这种开关感应时常闭线输出为0V(对接近开关的负级),不感应时输出24V,那不成了NPN的接近开关了???
08-11-26 22:35
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
没错,常闭就是不感应时是接通,感应时断开
08-11-26 22:47
2楼
编辑
引用
管理
achaorui
这个没错啊。
08-11-26 22:52
3楼
编辑
引用
管理
LRLZJH2000
对的啊
08-11-26 22:56
4楼
编辑
引用
管理
osp321
PNP NPN 与常开,常闭没有关系;PNP是正极体,NPN是负极体;
08-11-27 08:53
5楼
编辑
引用
管理
liu292988
楼主走火入魔了!哈哈!接近开关主要看它输出是共负还是共正连接,至于一组常开常闭点只是接近开关在动作顺序相反而已。
08-11-27 09:15
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
只是输出对负和输出对正的关系
08-11-27 09:15
7楼
编辑
引用
管理
mawenxi
是这样的,虽然有感应时为24V,没感应时用万用表量是0V,但实际上这个0V很多时候是带不了负载的,比如让这个0V接到NPN的输入模块中,输入点都不会点亮,
08-11-27 10:23
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼主的说的四线感应开关很好用,接线灵活,还有3线的,PNP/NPN的转换模式是,输出线对 - 极,输出线对 + 极
08-11-27 11:08
9楼
编辑
引用
管理
zytlc
也不用看PNP NPN了,现在的产品很乱,就看它是正输出还是负输出,如果是正输出,输出时是24V,不输出时应该是高阻态并不是0V。
08-11-27 11:25