登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]急急急!!!请大家帮我看一下我的电路图,用两个接近开关自动控制电机的正反转

点击:15786 回复:32

能否详细的解释一下?
08-11-26 20:46
[/upload]uploadImages6/2008112622132466836.jpg[/upload]
我用的是三线的,你可以用两线的【改改就行】,
保护延时继电器的作用是,当电机工作的时间超出正常工作时间,电机会停【感应开关如果坏掉成为老是有输出,或是有铁片沾上误动作的话,保护延时就不起作用了】
表情表情
最后修改:2008-11-26 22:22:29
08-11-26 22:19
附件
抱歉抱歉,刚才图片上传错误,不是故意的表情
08-11-26 22:25
附件
08-11-26 22:31
接近开关SQ的常开或者常闭触点,是从接近开关里引出来的,要求接负载,负载出来后接0V
08-11-27 00:34
KACZ继电器常开点的下端移到KACZ继电器和KACF继电器常闭点的中间
08-11-27 09:21
一般接近开关为晶体管输出,如上图所示电路,接近开关不能正常工作,接近开关的输出与供电电源地是共用的,当接近开关工作时,分析电路,接近开关的工作电压不正确了。将SQ的电源地接0V,SQ-1,SQ-2接到KACZ、KACF下面。
08-11-27 14:13
确实错了,在14楼图的右边KACF常开触点处并一个SBQ的常闭点即可。效果是接近开关一送电,设备就开始运转。而且接近开关的触点应该不外露的
08-11-27 20:43
好像不对,至少不全.有时是起动了
08-11-27 21:11
按照这个图接线,为什么功能还不能实现?请大家多指导一下
08-11-27 21:25

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯