楼主
编辑
引用
管理
zjhzzhz
我用西门子MP277和三菱FX2N通讯,用mitsubishi FX还是Mitsubishi protocol的驱动程序,通讯线的连接是用422/485还是用232通讯,我按照手册上的试过都不行,不知道那位用过,请指点一下。
08-11-22 23:07
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你是和FX2N什么口连接,FX2N自带的编程口是422的
08-11-22 23:09
2楼
编辑
引用
管理
风之力
楼主你的配置挺有意思的。这个...不考虑成本和兼容性的吗?
08-11-22 23:56
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
风之力
在 2008-11-22 23:56:00 发言
【内容省略】
可能是用到什么特殊功能吧,这个配置是比较特别,都用三菱的多好,很方便
08-11-23 00:10
4楼
编辑
引用
管理
9012573
这样的配置很正常呀,有些客户就要这样的要求,楼主,通信线最好是用原装的 ,就西门子的屏与三菱PLC的连接线,找屏的厂家买根.在软件里面选择485通信,
08-11-23 07:54
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;SIEMENS的屏配三菱PLC真的比较少;
客户这样的要求也是怪;为何不全用SIEMENS或全用三菱?
08-11-23 08:41
6楼
编辑
引用
管理
8752911
除了同品牌的 最多也就三菱的屏搭配西门子的plc
08-11-23 13:48
7楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
8752911
在 2008-11-23 13:48:00 发言
【内容省略】
所以说楼主的配置比较奇怪.
08-11-23 13:56
8楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
买西门子屏的给我们也是自己焊的线,现在通讯是连上了,屏后面有拨码开关,上次拨错了,老是连不上,现在屏上显示license key not available,怎么才能消除,还有屏的变量对应到三菱里的寄存器只有D0-D999吗,我选的是Mitsubishi FX协议,用Mitsubishi protocol 4协议对应的寄存器可以到D7999
08-11-27 08:37
9楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
没有特殊要求,只是客户要求
08-11-27 08:46
上一页