主题:西门子和三菱触摸屏通讯
点击:4412 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
fumz78
西门子的屏没用过
如果两个协议都能连上,那你就选用后面的那个了
这样可利用的地址多些
FX2N的是能到D7999,1N的没有这么多,会不会FX1N的和后面的那个协议对不上?
08-11-27 08:46
11楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
是和FX2N通讯的,用后面那个协议也只能选择422通讯,通讯连不上
08-11-27 08:52
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N的编程口就是422的,你不是用的这个口吗】
难道是加了其它的扩展通讯口
08-11-27 09:03
13楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
08-11-27 09:40
14楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
这两个接线图分别对应两个协议的,用Mitsubishi protocol 4协议是第一个接线图,接线都差不多,就少了1根线,三菱软件里我设定专用通讯协议和格式4,但还是连不上,用的是FX2N编程口
08-11-27 09:47
15楼
编辑
引用
管理
fumz78
图点击后也看不清楚
你可以找下详细的手册看下,一般的触摸屏手册都有专门的一章讲和各种PLC的连接方式的,包括连线、通讯设置等相关的
三菱的触摸屏就有本详细的连接篇手册
08-11-27 10:01
16楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
接线图可以看清楚的呀,只是第2个图比第1个图多了一根接地的线,我的接法是第2种,默认的通讯协议是FX协议,第1个图是Mitsubishi protocol 4协议,我用Mitsubishi protocol 4协议和第2个图的接法通讯连接不上,不知道是哪里出问题了
08-11-28 10:34
17楼
编辑
引用
管理
tigermu
感觉西门子的东西485通讯的多,这个组合没接触过,你还是每种方式都试一试吧。
08-11-28 19:43
18楼
编辑
引用
管理
风之力
楼主,建议你直接找你的SIEMENS屏的供应商提供技术支持,而不是在这里自己瞎摸索;
其实通讯应该是一个很简单的事情,花上两三天时间不值得,我们还有更重要的事情要做。
如果供应商提供不了相应的技术支持...那就换一家吧...
个人观点。
没具体做过,帮不是忙,sry。
08-11-29 20:15
19楼
编辑
引用
管理
zjhzzhz
已经买了,要换供应商只能下次了,有些东西懂的人不一定跟你说的
08-12-12 08:24
上一页
下一页
工控新闻
中控技术工业AI共促大会成功举办,以全自主运行引领流程工业范式革命
西部首个具身智能机器人全场景赋能中心落地成都成华区
重磅!施耐德电气发布焕新一代Acti9 Pro终端配电系列产品
罗克韦尔自动化报告强调人工智能、物联网和网络安全是数字化转型的关键驱动力
Arm Flexible Access 方案引入 Armv9 计算平台,以更低门槛和成本赋能边缘 AI 创新
研华PCIe Gen5 x4 SSD EDSFF数据中心解决方案, 为边缘服务器应用加速!
经典再进化:米尔ZYNQ 7010/7020全面适配2024.2工具链
新时达人形机器人新达“入职”海尔工厂,机器人真的开始进厂打工了?
更多新闻资讯