登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机需要三相四线的电缆
点击:5278 回复:32
20楼
编辑
引用
管理
1213712137
其实电机保护接零然后再接到附近的接地极去,非常好,这是零线的重复接地,提倡!
在工厂的供电系统中要求:总零线【TN--C系统】每到有拐弯的地方,就要做重复接地。
08-11-16 13:46
21楼
编辑
引用
管理
zmzhang
不怕麻烦的话还是打地扦的好.因为供方的地网本身就是就是接在地扦上的.
08-11-16 20:51
22楼
编辑
引用
管理
冯国杰
好的,我听取大家的
08-11-17 08:54
23楼
编辑
引用
管理
zlx12345
不怕麻烦的话还是打地扦的好.因为供方的地网本身就是就是接在地扦上的
08-11-17 09:11
24楼
编辑
引用
管理
与非子
总结一下
1). 工厂一般固定的用电设备都采用保护接地,而且是在设备付近,日的是尽量减小设备漏电时对地的电位差,对施工人员比较安全又经济.
如果采用保护接零,理论上似乎对地也很低,如果保护接零线各接地点相对较远,还是有很高的电位差.
2)如果是移动式用电设备,用上诉方法则不切实际.所以采用保护接零.4芯电缆,
.
楼下的继续......
08-11-17 18:51
25楼
编辑
引用
管理
冯国杰
小弟年轻不才,看完各位的分析学到不少的知识,在这里谢谢各位了!!
08-11-18 09:04
26楼
编辑
引用
管理
1213712137
工厂的变压器中性点的接地点,位于变压器附近直径20米内,最远不会超出50米,也就是说在配电室的周围一带
而其他是独立的,不会和其他的接地连接,
所以----打地钎的说法是没有根据的,打地纤的接地电阻很大,远远超出10欧,一般在50---250欧左右
08-11-18 09:13
27楼
编辑
引用
管理
8752911
小伙子你还年轻,不要和有几十年经验的老师父争辩这个问题,没有意思的,因为你的想法是错误的!大功率的电机还是使用工厂的接地网最好,况且用4心电缆的费用远远超过3心电缆+接地网络的费用,因为接地网络是固有的
大功率的电机都是三角形的,因为是三角形的下面的原因应该不需要我说了吧
08-11-18 15:11
28楼
编辑
引用
管理
冯国杰
吸取你们的经验
08-11-19 08:47
29楼
编辑
引用
管理
zhanganyu
三相五线其中才有零线和地线,三相四线只有零线。
08-11-21 17:27
上一页
下一页
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
更多新闻资讯