登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机需要三相四线的电缆

点击:5278 回复:32

我们公司一个现场经验很丰富的电气工程师,说功率大的电机需要的电缆三相线的就可以,接地接在接地桩上用扁铁。我觉得用三相四线制的电缆比较好,直接接在供方的接地网上。大家参考一下哪个好。那个经济。
功率小的呢
谢谢啊
08-11-14 16:13
没人回答啊 我和他在争执呢,你们评论一下
08-11-14 16:47
你们公司的工程师说的也对
你说的办法成本高,如果你的电机功率在100KW以上要那样做
08-11-14 16:48
应该是他说的对,三相四线的第四根线是零线,不是地线
08-11-14 17:01
最好是用三相四线电缆,电机的功率大了,电缆相应就粗了,3+1中的保护线也相应的粗啦,还是保护线的接地电阻小,当然这是建立在,变压器中性点接地网符合小于4欧姆的前提下
08-11-14 17:03
电气工程师的经济,你说的3相4线是保护接零,而他的是保护接地。
08-11-14 18:15
这个问题还真是没好好想过,不过我倾向于3线的,然后直接接地。
08-11-14 20:19
直接接地的话,地桩要打的深.
我认为接到总箱的好.
08-11-14 20:38
恕我寡闻,还没碰到哪台电机有保护接零
08-11-14 21:11
三相四线,零线和地线是不是同一根啊?
08-11-14 21:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯