登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机需要三相四线的电缆

点击:5278 回复:32

引用 与非子 在 2008-11-14 21:11:00 发言【内容省略】

我进过几家厂都全部是保护接零
08-11-14 22:15
你说的3相4线是保护接零,而他的是保护接地。
08-11-15 09:08
三相四线,接地保护.
电机好象没有接零.
08-11-15 09:25
没必要用四芯线接电动机吧!
电机端子盒里有接地标志的螺栓啊
08-11-15 10:49
保护地线和保护零线:
在TN--C供电系统中,是用保护零线,但是和工作零线是分开的,是从主干零线上分开的,也就是说,主干零线一分为二,一根保护零线,另一根是工作零线
在TN--S供电系统中,只有保护地线,没有保护零线,零线不允许接设备的外壳
在TN--C--S供电系统中,有些受限制的地方,使用保护零线,不受限制的地方,使用保护地线
最后修改:2008-11-16 8:34:13
08-11-15 14:06
这个问题还真是没好好想过,不过我倾向于3线的,然后直接接地。根据经验应就近接地,电机除了三个电源线另外一根就是保护接地,大家却都把它接到零线上了,零线是参与电流的前一级的零线如果接触不良,或电机工作电流不是绝对平衡,零线就会带有很高的电压,而实际上目前还没有一台电动机能够做到工作电流绝对平衡,经常有报道称有有些单元住宅家用电器无缘无故烧毁,其实就是接触不良造成的。
08-11-15 18:45
你们公司的工程师说的对,就近接地经济
08-11-15 19:24
哈哈,工程师就是工程师既简单又经济,楼主你还是不要争了,何况还是很有经验的。
最后修改:2008-11-16 1:21:33
08-11-16 01:18

引用 超级大手 在 2008-11-15 18:45:00 发言【内容省略】

照明电路中三相四线供电,如果总零线断了,由于三相负荷不会相等,总是有偏差,于是负荷大的那一相端电压低,负荷小的端电压高,出线电压不稳,或高或低,电压低的电器不能正常工作,电压高的容易烧毁电器,甚至引起火灾表情表情
08-11-16 08:41
工程师说得对.....单独加一根角铁做保护地线...这个是安全些...19楼分析对.
08-11-16 12:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯