登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:请教F7制动单元问题

点击:3043 回复:9

请教各位达人,使用安川F7  75KW 变频器 制动单元和制动电阻器如何选择? 谢谢指点.
08-05-14 11:37
这样用两台CDBR-4045并联,至于电阻的功率那要看你的工艺了。QQ478765797
08-06-03 15:02
根据您的实际使用工况,考虑选用国产的制动单元和匹配的制动电阻代替,经济实惠.
QQ 40252670
08-06-10 12:01
楼上是做国产推销的,鉴定完毕!
我是专做安川的,好多年了,有需要联系860030042
08-10-15 17:21
看你应用的场合和工艺要求了 首先根据说明书推荐的电阻值来确定范围,再根据制动时间来决定最终电阻的大小了
08-11-07 15:47
4045B 两个并联  电阻 9600W 13.6R
08-11-27 11:15
6楼
该帖内容不符合相关规定!
08-11-27 11:18
我也想弄清楚,可都没有说得很明白…
08-11-27 23:23
附件
75KW变频器,看你变频器用在什么机器设备上了,先确定重载还是轻载
重载 制动单元配 SKS-HN-1G  电阻 30KW/7R
轻载 制动单元用 SKS-HN-4L  电阻 15KW/7R
10-08-26 17:34

深圳市西凯士电气有限公司
杨志梁
13692258412
qq:376310969
专业生产制动单元,电阻,电抗器,滤波器,回馈单元
10-08-26 17:35