主题:请问各位怎么直接对位端口操作?急!
点击:1859 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
mawenxi
我们直接向端口进行字操作,用 PQW 10 如果想对其中的一个输出点比如Q10.0进行端口操作,怎么进行啊?谢谢!
08-03-10 12:32
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
强制输出就可以
你的图标够吓人的
08-03-10 12:37
2楼
编辑
引用
管理
mawenxi
具体什么意思呢?因为我的输出要求响应快,如果等程序全部执行完后,再将状态输出到端口,时间来不及,现在就是要即时输出,也就是直接对端口直接操作,不是先写到映像区,而是直接将状态写到端口。
08-03-10 12:50
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
对外部端口操作以最小单位字节为单位,因此楼主企图之间操控一个位恐怕得以字节来输出了,比如Mov 1 PQB10,那么就是对10.0进行操作,如果要对10.1操作,那么就需要Mov 2 PQB10了。
以上!
Good Luck!
08-03-10 13:11
4楼
编辑
引用
管理
osp321
up一下楼上
楼主,你弄个好点的LOGO,太吓人拉
08-03-10 16:42
5楼
编辑
引用
管理
mawenxi
呵呵,谢谢,我已经解决了,我用的是 l qw0
t pqw0
08-03-11 15:59
6楼
编辑
引用
管理
雪思思么
不想再看到
08-03-11 16:33