登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:造成跳闸的原因是什么?
点击:9350 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
meichen
更换电缆后,不接电动机,送电即跳闸。电缆摇测对地、相间均无问题。电压是1140伏。
08-02-15 19:57
1楼
编辑
引用
管理
zhengquancai
接线有误.
你这是什么电机?电压1140V???
08-02-16 15:24
2楼
编辑
引用
管理
meichen
电机1140v,160kw.仅接一负荷电缆,不会有误。
馈电开关有过流、漏电保护。同时带有几台电机,都能正常运转。这一路仅接电缆就掉电,接其中一相也掉电。想不通。
08-02-16 17:04
3楼
编辑
引用
管理
nhsl
为什么不上传一张你现场的照片呢?
08-02-16 18:36
4楼
编辑
引用
管理
fvzv
用的高压电缆吗?
是否接头没处理好
08-02-16 19:54
5楼
编辑
引用
管理
asd-dsa
小问题:
分布电容引起的
偶在07年《电世界》杂志第十期有详细论述。
最后修改:
2008-2-23 21:01:18
08-02-21 21:21
6楼
编辑
引用
管理
meichen
请问那篇文章的名称?
08-02-23 12:17
7楼
编辑
引用
管理
asd-dsa
是在07年《电世界》杂志第十期34页的“因分布电容引起矿井电气设备故障两例”
08-02-23 21:00
8楼
编辑
引用
管理
meichen
我处已经买不到这本杂志,您能否把大作发到我的邮箱?zhaoxveyong@126.con
08-02-24 15:35
9楼
编辑
引用
管理
asd-dsa
定稿已没有了,只能发个原始稿的。
内容基本与定稿一样
邮件已发出请查收
08-02-24 16:23