登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问为什么电动机加上负载就无法运转

点击:6041 回复:24

我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
加上负载电动机就动不了,请问各位高手。这是什么原因
08-01-25 15:12
很有可能是线圈匝间短路引起的启动力矩不足,还有就是转子的轴承间隙过大引起的。
08-01-25 16:46
说详细点:过载吗电流高吗什么电机?功率大吗
08-01-25 17:12

引用 刘维根刘维根 在 2008-1-25 15:12:00 发言【内容省略】

会不会是缺相,或有一相接触不太好,,是单相电机还是三相电机。有电容吗。。。
08-01-25 20:36

引用 刘维根刘维根 在 2008-1-25 15:12:00 发言【内容省略】

会不会是缺相,或有一相接触不太好,,是单相电机还是三相电机。有电容吗。。。
08-01-25 20:39
转子断条也会引起的~如果空转时电流不高的话就是转子的问题了
08-01-25 20:39
我碰到过一次原因是这样的:一台电机烧了 重新下线,修电机的是个学徒,线是两根并绕,他也没注意只用一根下线,下的停快的,当然了只下了一半的线肯定好下咯.电机修好了师傅也没注意,结果就和楼主遇到的情况差不多,电机空运转时正常,就是不能带负荷,当时把个老师傅查的要死.
08-01-26 00:05
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
加上负载电动机就动不了,请问各位高手。这是什么原因是两相电机,有电容,双电容的。1100W
没有过载,我没有测电流。
我拆开电机时,里面很潮湿。我用高温烤了一下,是不是温度太高了
08-01-26 09:25
估计是电容有问题?双电容一个运行电容?另一个是启动电容?换电容一试!
08-01-27 19:30
笨蛋3相电子
08-01-27 20:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯