登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教变压器低压侧电压不正常

点击:7052 回复:16

配电变压器低压侧电压不正常,用数字万用表测线电压,B C两相之间380V ,AC和AB之间电压不稳定,在几十伏不断跳动.  测对地电压,除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,所带变频器能正常工作,我不知道这是什么原因造成的,恳请各路高手给予指点,我在这先说声谢谢了.
08-01-14 19:09
大家都伸把手啊!
08-01-14 19:50

引用 海狼1974 在 2008-1-14 19:09:00 发言【内容省略】

检查一下变压器输出端至变频器之间有没有接触不良现象,最好用机械式万用表测量三相电压,用钳形表分别测一下三相电流是不是平衡。假如缺少一相一般变频器也能工作,上述原因除缺相外就是接触不良,
08-01-14 19:51
检查过了接触良好,三相电流正常,现已将高压侧保险全部更换,现在的问题是线电压全部正常,但相电压除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,母联没合,另一台变压器工作正常,还请各位继续指点
08-01-14 20:13

引用 海狼1974 在 2008-1-14 20:13:00 发言【内容省略】

既然相与相之间电压正常。三相电流又平衡,那就不用管三相对地电压多少了。因为变频器没有地线也能正常工作,就不用管它了。
08-01-14 20:33
那么三相四线有功电度表记数能否准确?
08-01-14 20:45

引用 海狼1974 在 2008-1-14 20:45:00 发言【内容省略】

没有任何影响。。。
08-01-14 22:03
变压器有过差动动作吗?
瓦斯有什么变化吗?
变压器温度情况有监测吗?
我建议最好做一下变压器的绝缘测试~~~~~~
如果不是你的测量仪表的问题~~~~~~~~~~
08-01-16 19:27
关注
08-01-16 19:46
零线上没有电压吗,最好是测出变压器的直阻
08-01-18 22:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯