登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:90KW水泵电机自耦变压器降压启动问题

点击:11050 回复:21

cls

     我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。
所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方?
   按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
   我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。
   我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
最后修改:2007-12-27 21:09:21
07-12-27 21:09
启动电流长时间降不下来,应该和降压器的抽头比及电机负荷有关!建议你测试电机空载的启动情况!再根据测试后的状况作出判断!
07-12-27 21:58

引用 cls 在 2007-12-27 21:09:00 发言【内容省略】

07-12-27 23:10

cls

我个人认为90KW电机带水泵的电流的趋势应为:启动时电流最大500安培,2-3秒后回到80安培,7秒后时间继电器动作甩掉自耦变压器,全压运行,电流上升到180安培。
而我单位的电机启动时电流最大500安培,一直持续到7秒后时间继电器动作甩掉自耦变压器,才回到180安培。
自耦变压器降压启动减少启动电流的效果没有看出来,只有全压启动电流才降下来。
不知我单位的电机水泵控制柜是正常还是有故障?请有经验的高手帮帮忙,指点一下,非常感谢!消防水泵还等着急用。
07-12-28 11:39
你是看不懂,还是没看懂呢?问题已经回答的很明确了,你还要急急急!真是让人心寒!
07-12-28 11:57
如果你的消防泵是单级泵,启动时最好关掉出水阀门,以降低启动电流。
如果你的消防泵是多级泵,启动时最好关掉进水阀门,以降低启动电流。
仔细检查一下你的水泵有没有问题---机械部分。
你没有讲清楚是啥泵,流量多大?扬程多高?解决问题是要综合考虑的,不是只考虑电机那么简单
08-01-01 09:40
这是正常的。
08-01-01 15:48
很正常的,没有任何问题,可以用启动接触器短路热继电器,运转后再投入热继电器
08-01-05 23:52
用软启动??????
08-01-14 20:42
你把热过在继电器短接
08-01-23 21:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯