主题:232与F940通讯改变DO值的问题
点击:1504 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zccl.net
我在F940上建了一个D101,我要通过232口和计算机通讯,请问计算机给F940发一段什么样的报文才能改变D101的数值。
相关图片:
http://www.zccl.net/n145c18.aspx
07-12-13 22:54
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
你搞错概念了;
D101是PLC的寄存器,不是F940上的;
没有接PLC是不能用的;
07-12-14 08:46
2楼
编辑
引用
管理
xlian5105
可以在计算机上参照F940的通讯协议发送数据来模拟
07-12-14 10:04
3楼
编辑
引用
管理
zccl.net
xlian5105说的对,我的问题解决了