登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求教15kw电机开关老是跳的问题
点击:4890 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
zmx730
有一台15kw电机用的是星三角启动,用的是dz47le63a的保护开关.发现开关老是跳是漏电的动作,怀疑是电机有故障经检查没有发现故障,线路也没问题,控制箱也是好的.没有办法拿木板填空电机,开关还是跳把开关去掉总的还有漏电开关(ljm),启动电机开关没有跳,奇怪了这是什么问题呀有谁帮我解释一下?
最后修改:
2007-9-13 8:29:32
07-09-12 20:06
1楼
编辑
引用
管理
zhuangjinxin
到底哪个跳
07-09-12 23:02
2楼
编辑
引用
管理
苏州技师
电机漏电!
07-09-13 15:36
3楼
编辑
引用
管理
再度凝视你
空开有问题
07-09-13 20:46
4楼
编辑
引用
管理
zhengquancai
同意
07-09-13 21:32
5楼
编辑
引用
管理
檬檬
换个新的空开...
07-09-13 23:26
6楼
编辑
引用
管理
zmx730
换了两个了还是这样(dz47le)
电机木料填空了不入地还会漏电吗
07-09-15 11:44
7楼
编辑
引用
管理
中联
电机接地线接了吗
07-09-15 13:52
8楼
编辑
引用
管理
人非草木
检查拉地,检查接线,线线线!
07-09-15 14:12
9楼
编辑
引用
管理
zmx730
线是好的而且电机开了以后用电笔量外壳没有电(接地拿掉了)
07-09-18 19:22
上一页
下一页
工控新闻
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
更多新闻资讯