主题:新发现---电感负载并联适当的电容器时做功增大[原创]

点击:25618 回复:132

我的电焊机节电器制作思路:在空载时自动断电,焊接时自动通电,以达到节电目的,但是我做不到完全断电,除非是手控,没办法只好在空载时给他一点点电,用来检测电焊机的工作状态,串联上电容是用来限流的,当然也有一点点提高了空载时的功率因数,是空载时,不时有载时!
调谐电路具有选择信号的能力,用在这里似乎不大恰当,用在接收机发射机等方面才对;相信中国的电工高手有很多很多,比我高几十倍几百倍几千倍的有的是!他们应该早就发现了你说的现象,相信他们也研究过了,得出的结论就是现在书本上的,是现在的书本上的,不是以前的书本!你热衷于电容节电的探索(我个人认为不算是研究),这是值得敬佩的,向你致敬!
我公司有很多你想要试验用的仪表,我也有时间去做,但是我觉得你提出的思路和方向不正确,应该是条死胡同,你说的实验我也做过了,完全可以用书本上的理论解释,没有什么有疑问的地方。当然我的电工水平是有限的!
假如某一天,你终于发现你“研究”的东西,和书本上是一回事---只有一个原因:你看懂书上的内容了,那时你会懊恼你自己的!
07-04-28 18:56
电容补偿后电流小了,那是无功电流由电容提供了,不用从电网汲取了;
电费降低了,那是你的功率因数提高了,供电部门不再罚你的款了,如果你补偿的功率因数很高,或是向电网倒送无功,供电部门还会奖励你的,不是现金奖罚,在电费的金额上能看出来,可以向供电部门咨询以下。表情表情表情表情表情
07-04-28 19:05

引用 1213712137 在 2007-4-28 18:56:00 发言【内容省略】

调谐电路具有选择信号的能力,用在这里似乎不大恰当,用在接收机发射机等方面才对;相信中国的电工高手有很多很多,比我高几十倍几百倍几千倍的有的是!他们应该早就发现了你说的现象,相信他们也研究过了,得出的结论就是现在书本上的,是现在的书本上的,不是以前的书本!你热衷于电容节电的探索(我个人认为不算是研究),这是值得敬佩的,向你致敬!
我觉得你提出的思路和方向不正确,应该是条死胡同,你说的实验我也做过了,完全可以用书本上的理论解释,没有什么有疑问的地方。你看懂书上的内容了,那时你会懊恼你自己的!
大家都象1213712137来叙述看法就好了!
07-04-28 20:01
附件
附件
附件
07-04-28 20:16
附件
附件
07-04-28 20:18
我个人认为:在这种情况下-------独立变压器,低压侧,没投入无功补偿时,功率因数为0.75
    低压侧电流为280A,但投入无功补偿时,功率因数为0.98,此时总电瀛下降到240A,.
 -------我想,这下降的40A电流应为无功补偿节电的效应吧!!!!

----------------在这里谢谢老信大师帮助!!!
07-04-29 13:17
我说一个经历过的事给大家分析,02年我去潍坊卷烟厂调试消防变频供水设备,遇到了很奇怪的事:几台ABB401变频器经常报故障,自动停机,故障代码是过流,检查变频器的设置参数都正确,机械没问题,数次咨询ABB山东总代理的技术人员,无结果,后来有一次我蹲在控制柜前,突然看到一个接触器(ABB的)啪啪两声,释放又吸合了,屋内的日光灯灯光没有变化,我恍然大悟:是停电了,高压上的自动重合闸系统重合闸成功,停电的时间极短,ABB的接触器反映极快,造成接触器下面的变频器报警停机,询问卷烟厂的电工负责人,他说经常出现停电情况,每次重合闸都成功,找不出原因来,解决不了。工程结束后我回到了单位,经常琢磨这个问题,终于有一天想通了,卷烟厂用着大量的变频器,在电网中制造了大量的高次谐波,当某一条件具备时,高压继电保护电路受到干扰-----跳闸----自动重合闸----合闸成功,我曾经给卷烟厂打过电话,告诉他我对他们经常停电的原因分析,他们解决了没有就不清楚了,因为我换了一家公司,失去联系。各位师傅请帮我分析分析,我的分析对不对?表情表情表情表情表情表情
07-04-29 13:17
减少的40A电流是由电容提供的,这就是无功补偿的效果,你的无功电度表会走得很慢了,甚至会倒转,向电网倒送无功,供电部门高兴了,同时你的变压器输出功率比未补偿前大了许多,输出电压也提高了,变压器的温升也降低了,总之:合适的无功补偿是有好处的。表情表情表情表情表情表情表情表情
07-04-29 13:29
回复213712137
引文章:1、我的电焊机空载节电器---------是空载时节电90%,有载时节电是0.00000000000%!
2、我用上了电容的原因是----------利用电容来限流!!!难道你不知道电容器有限流、镇流的作用???就向电阻一样限流!原理是:“容抗” !
3、我也可以用电阻来限流,但是发热量太大,损耗太多了!我也可以用电感来限流,成本太高了!!
4、明白没??只怕是你怎么看也看不懂啊!用上个电容就是节电???电视机用的电容多了去了!很很节电啊!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复:1、空载能节电,有载同样能节电,只是节电少一点,不节电是你没说实话。
2、利用电阻限流,不是单纯是发热问题,功率会减少的。用电感限流同样会降低功率。
3、用电容就节电,空载时节电是你说的节电90%,如果用纯电阻或纯电感,空载能节电吗?如果说能,是因为负载的功率降低了。
07-04-29 15:20
回复213712137:
你说:“我公司有很多你想要试验用的仪表,我也有时间去做,但是我觉得你提出的思路和方向不正确,应该是条死胡同,你说的实验我也做过了,完全可以用书本上的理论解释,没有什么有疑问的地方。当然我的电工水平是有限的!
假如某一天,你终于发现你“研究”的东西,和书本上是一回事---只有一个原因:你看懂书上的内容了,那时你会懊恼你自己的!”
我觉得我们的奋斗目标是相同的,都是为了节电问题。我是外行,没有习惯思维,容易产生各样各样的新设想,也容易提出许多可笑的问题。但我认为搞科学研究失败也是正常的,也可能失败一百次,一千次,最后以失败告终;
但也有可能经过无数次失败后,最后取得了胜利!
我提出的设想人们不理解,不敢相信,不理我,这我是知道的。因为我本人都不敢相信,可是又否认不了自己提出的新观点,因为如果成功价值巨大,所以只要有百分之0.01的可能,都应去探讨它。你看不起我,我也不怪你,希望我们能互相理解,在节能的问题中能互相帮助。
因为我没有试验条件,所以想找网上朋友合作,并向网上老师请教。
我提出发明节能器的根据是:电感负载(变压器或电压调节器),空载损耗5%左右,安装电容器后可节电10-20%左右;实践中已经证明无功功率补偿器对电感负载来讲能节约有功功率,少交电费,对总电路中的节电不计算在内。
如果我们能合作,一定会有新的收获。
07-04-29 15:55