登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:向高手请教:零线电流过大是何原因!

点击:24548 回复:54

引用 华南虎 在 2004-1-16 20:34:00 发言【内容省略】

请教:这里所说的60度的补充脉冲是和为保证触发可靠而设置的双脉冲吗?60度好像太大了?还是特别设置的60度?
还有,零线电流过大,应该是零线上并不能保证其电流的和为零造成的,不同的时刻零线上有维持三相双向可控硅导通的正向/反向电流。
不知对否?请大家指教
04-01-19 06:27
零线电流大是相控调压三相带中性点负载的重要特点之一。主要原因是三次及三的整数次倍谐波在零线上是同相位的,其值会代数相加。电阻负载,控制角为90度时最大,即便是三相负载完全平衡,零线电流也会与相线基波电流基本相同。采用这种调压方案零线至少要与相线截面相同。
04-01-25 21:54
感谢hptiger!
04-02-03 13:28

引用 hptiger 在 2004-1-25 21:54:00 发言【内容省略】

我觉得有道理,用了可控硅就不能不考虑谐波问题,右加
补偿试试
04-02-06 15:58
^_^,三相电流平衡的时候零线电流等于零的前提条件是电流的波形是正弦波,可控硅移相电路的电流含有较大的谐波成分,早就不是正弦波了。建议在可控硅前面加电容补偿(注意补偿电容器在谐波过大时易因过载而发热),最好加大零线的截面,以后设计时也应注意。
04-07-04 21:25
零线电流过大的原因是因为谐波引起的!
04-07-05 12:52
零线电流过大的原因是因为谐波引起的!
没错。此时三次谐波电流为工作电流的19%,三相之和为57%,故零线发热。
加大零线截面或取消零线都可
04-07-08 10:57

fgn

引用 hptiger 在 2004-1-25 21:54:00 发言【内容省略】

hptiger说很好,我以前读书时学过,现在要我说也只能知所然,不知所以然。
受教育了,谢谢hptige
04-07-08 15:33
采用调压方式,中性点不要接地,且你单位变压器功率足够大
04-07-08 15:50
三项电流不平衡
04-07-16 22:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯