登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:向高手请教:零线电流过大是何原因!

点击:24546 回复:54

转自  litianxi MM:
按理三相四线制的零线电流为零或比较小才对,结果做了一套温度控制,采用双相可控硅移相触发,负载为星型接零线,结果零线电流大,发热严重,请教各位原因,如何处理。
小生尚不知双相可控硅移相触发,又是怎么一回事呢,还有 litianxi MM所遇问题原因请高手一并指点!谢!
最后修改:2004-1-13 14:53:22
04-01-13 14:51
应该是双向触发,就是正反向都能触发,你查一下三相是否平衡?
最后修改:2004-1-14 13:25:36
04-01-14 13:23
楼上说的有道理,三相负载如果不平衡,那么零线电流就不为零,严重不平衡就会电流偏大。
可能的原因还有,三相可控硅的触发电路做的是否同步。触发时间配合不好必然会造成零线电流偏大。
04-01-14 14:30
谢过穷帮主和xiaozhikai对小生的指点。
对于穷帮主所说的
“三相可控硅的触发电路做的是否同步。触发时间配合不好必然会造成零线电流偏大。”
小生认为,纵是触发时间配合不好,也不致于“ 零线电流大,发热严重”  ,因为触发时间非常短暂,而  “ 零线电流大,发热严重” 是因为零线较长时间通过超额工作电流方会严重发热。
不知对否,请穷帮主再次指点。谢!
04-01-14 15:03
星型接零线的三相交流调压电路,实际上相当于三个单相反并联交流调压电路的组合,如果三相的控制角做的不好,不相等,是不是相当于三相电压不平衡呢?
     当否,请指示!
04-01-14 16:10
不敢!
穷帮主所言极是,小生不敢造次!
小生再请教穷帮主:三相控制角不同而造成的发热,对于一般所言小负荷并不致于,大之负荷方为。  还有   三相可控硅的触发电路做的是否同步,如不同步,又从何处处理?还有劳帮主指点。谢!
最后修改:2004-1-15 9:48:40
04-01-14 16:58
举一个极限例子,当有某一相断开时,零线电流则是另两相之和。不可谓不大吧?
     同步问题现在有很多现行的触发模块,可以套用。
     本人只是纸上谈兵,对于三相调压的电路只是维护过,对否尚且不敢言之,提出自己的看法请大家指正!!!
04-01-14 17:32
会不会是你的双向可控硅出问题了,譬如说变成单相的了,或者说可控硅只有一个方向触发,那流过零线中的电流就非常之大了.
04-01-14 19:22
三相电加热调功器,有多种形式,有前面所说的三相四线方式,接3个双向可控硅。也有三相只在两相上接双向可控硅,另一相直接连。中点悬空。这样的调功器,市场上也不少!你是用现成的调功器还是自己做的?不要搞错!
04-01-14 23:07
特地谢过穷帮主!
 三相可控硅的触发电路做的不同步时,就有可能出现了:     极限例子,当有某一相断开时,零线电流则是另两相之和      此种效应。
真真听君一席语,少走十年路!
再次谢过穷帮主和各路英雄好汉对小生的教诲。多谢!
04-01-15 10:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯