主题:关于西门子堆栈指令!
点击:1525 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
linyu8032
我想把我从模拟量输入卡采集来的每一个数放在MW40开始的单元中,应当就是那种所谓的堆栈吧,可是我在300的指令集中找了好几遍,没找,谁能告诉我怎么作到这一点啊,模拟量采上来的数是时时变化的.
06-11-01 09:33
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
堆栈的意思就是先入后出,你的要求显然不是堆栈。你应该使用地址指针来做,或者直接就采用T指令传送。
06-11-01 09:49