主题:[求助]步进马达驱动器输入脉冲为5V电压,能不能用fx-20mt的输出脉冲控制
点击:4614 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wanyanlong
请教高手帮忙
步进马达驱动器输入脉冲为5V电压,能不能用fx-20mt的输出脉冲控制
06-10-27 23:01
1楼
编辑
引用
管理
2066825
可以呀,谁说不可以?
06-10-28 08:36
2楼
编辑
引用
管理
skyautomata
可以控制﹐但是由于PLC內部提供電壓為24V﹐你得通電陰降壓至5V﹐為保安全。當然我第一次用步進馬達是就犯了個大錯誤﹐直接接了個24V的電壓進去﹐但是好象也能運行。最好不好這樣接﹐就廠商提供資料這樣是會燒掉驱动器的
06-10-28 12:27
3楼
编辑
引用
管理
85880527
里面的光耦电流正常情况只能承受十几毫安,所以要加限流电阻
06-10-28 20:16
4楼
编辑
引用
管理
流客
内部电阻一般都是330欧或是220欧,所以你串一个2K左右的电阻就行。
06-10-28 21:45
5楼
管理
shu2173
该帖内容不符合相关规定!
06-12-14 18:51
6楼
编辑
引用
管理
MicroStep
PLC一般的都是24V信号,注意加电阻限流,一般的24V需要加2K电阻到信号正端
06-12-14 21:59
7楼
编辑
引用
管理
wanqad
加一个2K的电阻就可以了
06-12-21 08:34
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
用24V加2K电阻就好