登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:DP通迅遇到的问题

点击:2822 回复:10

VIV

一个315-2DP为主站,两个314-2DP做重站怎么样连通迅啊,
The system data could not be recreated
because the configuration  is inconsistent是原因造成的啊
06-10-08 15:19
在两个314-2DP从站的硬件组态中, 不要把它们的"operating mode"设为 slave mode. 即可解决你讲的问题---- The system data could not be recreated because the configuration  is inconsistent!
然后, 在NetPro组态中, 再将两个CPU314的"operating mode"设为 slave mode.
06-10-08 17:08
我已做完硬件组态. 你的e-mail是不是126.com那个邮箱, 如果你需要, 可以发给你参考一下.
06-10-08 17:12

VIV

谢谢,之前的问题已经解除,我现在的问题是,314-2DP在下载组态时用DP 口就传不了,用MPI口可以,但用DP口就找不到CPU
06-10-08 18:59
友情提示: DP插头有一款产品, 即带PG外插口. 简单地说, 这款DP插头一端连接在CPU模板的DP口;另一端可以连接你的编程电脑.
你只要在Profibus网络上安装一只DP插头(带PG外插口), 就可以对一台CPU315和两台CPU314下载. 马上体验一下online的快乐吧!
注: DP插头可以安装在CPU315模板的DP端口, 或者安装在CPU314模板的DP端口.
06-10-09 11:19

VIV

是不是说,连DP就不能像MPI那样ONLINE看到每一个CPU啊
06-10-09 23:14
当你的电脑连接在Profibus网络上,你可以对每一个CPU进行监控或下载.
在CP5512或CP5611的网络诊断上, 你能够看到每一个CPU.
06-10-10 20:58

VIV

组态传进去之后,为什么把通迅端子一插上DP口就死机啊,是不是MPI地址和DP地址不能重复啊,还是其它什么原因啊,到底这三个站要怎么连上啊,谢谢,急救!!
06-11-17 23:34
无论什么地址都是不能重复的
06-11-18 05:42

VIV

哦,diagnostic address 也不行哦,是哦!是不是只要不重复,都可以随便定义的啊,但是我编译的时候可以通过啊,还是先试试先吧,谢了!
06-11-18 08:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯