登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:DP通迅遇到的问题
点击:2822 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
VIV
一个315-2DP为主站,两个314-2DP做重站怎么样连通迅啊,
The system data could not be recreated
because the configuration is inconsistent是原因造成的啊
06-10-08 15:19
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
在两个314-2DP从站的硬件组态中, 不要把它们的"operating mode"设为 slave mode. 即可解决你讲的问题---- The system data could not be recreated because the configuration is inconsistent!
然后, 在NetPro组态中, 再将两个CPU314的"operating mode"设为 slave mode.
06-10-08 17:08
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
我已做完硬件组态. 你的e-mail是不是126.com那个邮箱, 如果你需要, 可以发给你参考一下.
06-10-08 17:12
3楼
编辑
引用
管理
VIV
谢谢,之前的问题已经解除,我现在的问题是,314-2DP在下载组态时用DP 口就传不了,用MPI口可以,但用DP口就找不到CPU
06-10-08 18:59
4楼
编辑
引用
管理
robertjml
友情提示: DP插头有一款产品, 即带PG外插口. 简单地说, 这款DP插头一端连接在CPU模板的DP口;另一端可以连接你的编程电脑.
你只要在Profibus网络上安装一只DP插头(带PG外插口), 就可以对一台CPU315和两台CPU314下载. 马上体验一下online的快乐吧!
注: DP插头可以安装在CPU315模板的DP端口, 或者安装在CPU314模板的DP端口.
06-10-09 11:19
5楼
编辑
引用
管理
VIV
是不是说,连DP就不能像MPI那样ONLINE看到每一个CPU啊
06-10-09 23:14
6楼
编辑
引用
管理
robertjml
当你的电脑连接在Profibus网络上,你可以对每一个CPU进行监控或下载.
在CP5512或CP5611的网络诊断上, 你能够看到每一个CPU.
06-10-10 20:58
7楼
编辑
引用
管理
VIV
组态传进去之后,为什么把通迅端子一插上DP口就死机啊,是不是MPI地址和DP地址不能重复啊,还是其它什么原因啊,到底这三个站要怎么连上啊,谢谢,急救!!
06-11-17 23:34
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
无论什么地址都是不能重复的
06-11-18 05:42
9楼
编辑
引用
管理
VIV
哦,diagnostic address 也不行哦,是哦!是不是只要不重复,都可以随便定义的啊,但是我编译的时候可以通过啊,还是先试试先吧,谢了!
06-11-18 08:39
上一页
下一页
工控新闻
华北工控|MATX-6153采用12/13/14代 Intel Core处理器及工业级设计,精准锁定体外诊断市场
从普及型3D扫描仪到全链路3D视觉解决方案,知象光电正领跑行业
同心二十载 共创新视界 | OPT20周年庆典
聚力智慧医疗,华北工控BPC-7131支持骨科手术机器人集成应用!
华北工控|EMB-2582搭载RK3588芯片提供强大的核心计算与多媒体性能,支持AI辅助医疗成像应用
“不拥抱就下岗”!朱兴明定调汇川技术2026年:全员AI化
节卡机器人与科瑞特科技签署战略合作协议,共筑“教育+科技”产教融合新生态!
华大智造杨梦:AI落地关键是“人如何与智能体协作”
更多新闻资讯