登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:[求助]如何用6ra70的模拟量输入口控制速度?
点击:3451 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhhaitao
如题,求教,谢谢!
06-06-21 09:39
1楼
编辑
引用
管理
wwwc
6ra70手册里查KK连接器的设定,设定装置为模拟量控制,电流或电压型等等
06-06-21 16:23
2楼
编辑
引用
管理
zhhaitao
谢谢,我找了一下,就找到这几个:
K0010 模拟输入,端子4 / 5 (主给定)
K0011 模拟输入,端子4 / 5 (主给定)
K0012 模拟输入,端子103 / 104 (主实际值)
K0013 模拟输入,端子103 / 104 (主实际值)
K0014 模拟输入,端子6 / 7 (模拟选择输入1)
K0015 模拟输入,端子6 / 7 (模拟选择输入1)
K0016 模拟输入,端子8 / 9 (模拟选择输入2)
K0017 模拟输入,端子8 / 9 (模拟选择输入2)
K0018 模拟输入,端子10 / 11 (模拟选择输入3)
K0019 模拟输入,端子10 / 11 (模拟选择输入3)
我现在的项目是要用一个温度信号与一个值比较来调节电机速度,温度高了,电机就升速
也不知总工怎么想的,我以前都是用plc的模拟量模板采集信号然后在plc里处理之后再送直流调速器,这次他说要直接控制,我就没了办法,再请教,该怎么作呢?是不是需要s00工艺模板来计算呢?
06-06-22 08:24
3楼
编辑
引用
管理
lvwenyuan
不需要S00
06-06-22 11:54
4楼
编辑
引用
管理
zhhaitao
那需要怎么作呢?
06-06-22 21:00
5楼
编辑
引用
管理
wgp_1979
其实控制不更好么,
西门子M440的变频器了解吧,它能用模拟最控制速度,你的这个就一定能!
总工没错,要节约成本嘛?
06-06-24 00:07
6楼
编辑
引用
管理
zhhaitao
那到底怎么作呢?我只用过6se7变频器,但也是通讯的,速度是plc算完通讯给定的,没用过模拟量输入来实时调节的