各位大虾:
   小弟遇到一个奇怪的问题,使用PRO-FACE触摸屏修改SLC5/04的位时,发现我想让N12:0/0产生一个瞬时的脉冲时,结果却是同时把N12:0的其他的位都置零了,为什么?多谢各位大虾的帮助!
06-06-12 21:58
等了一个礼拜,为什么没有大虾来回答呢?是没有遇到类似的问题还是本来的结果就是这样的,跪求大虾们给予解答!
06-06-18 17:33
还是我自己解决了问题,原来改变通讯协议后就可以解决了,原来用的是 半双工协议,现在用的是485协议,希望有遇到这样问题的朋友不必再烦恼了